Nell'area Download di MasterClima è disponibile il
Manuale operativo e file esempio in cui viene spiegata (o almeno ci si prova …) questa domanda che è probabilmente la più richiesta.
Ecco uno stralcio:
----------------
Travaso superfici da invernale …La funzione può essere utilizzata solamente se il progetto invernale è stato completato e tutte le superfici dei locali sono state inserite.
Il programma travasa solamente le superfici dei locali che sono completamente definiti nel progetto estivo. Per definire un locale è necessario compilare almeno i campi presenti nella scheda "Generale" del locale.
Durante il trasferimento alcune superfici (ad esempio i pavimenti al suolo) non vengono travasate.
In pratica, quando si è terminato il progetto invernale si devono eseguire i seguenti passaggi:
· dati climatici di progetto estivo;
· controllare le strutture finestrate ed inserire eventualmente i corretti valori di schermatura;
· impianti termici di progetto estivo;
· zone termiche di progetto estivo;
· elaborare tutti (e solo) i locali che devono essere condizionati inserendo le condizioni termoigrometriche (se diverse da quelle esistenti in zone termiche), il peso delle pareti sul pavimento ed eventualmente i carichi interni. Salvare ogni locale elaborato;
· eseguire "Travaso superfici da invernale …";
· ritornare eventualmente nei locali e verificare le superfici disperdenti.
----------------
Lo stesso vale anche al contrario (da estivo ad invernale).
                            
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.