  • Classe G Creatore della discussione
22 anni fa
Ho notato che il trasferimento delle superfici sia da estivo vs invernale che il vicevresa non sempre funziona.
Bisogna stare attenti a qualcosa in particolare?

Grazie
albertop
22 anni fa
Nell'area Download di MasterClima è disponibile il
Manuale operativo e file esempio in cui viene spiegata (o almeno ci si prova …) questa domanda che è probabilmente la più richiesta.

Ecco uno stralcio:
----------------
Travaso superfici da invernale …
La funzione può essere utilizzata solamente se il progetto invernale è stato completato e tutte le superfici dei locali sono state inserite.
Il programma travasa solamente le superfici dei locali che sono completamente definiti nel progetto estivo. Per definire un locale è necessario compilare almeno i campi presenti nella scheda "Generale" del locale.
Durante il trasferimento alcune superfici (ad esempio i pavimenti al suolo) non vengono travasate.
In pratica, quando si è terminato il progetto invernale si devono eseguire i seguenti passaggi:
· dati climatici di progetto estivo;
· controllare le strutture finestrate ed inserire eventualmente i corretti valori di schermatura;
· impianti termici di progetto estivo;
· zone termiche di progetto estivo;
· elaborare tutti (e solo) i locali che devono essere condizionati inserendo le condizioni termoigrometriche (se diverse da quelle esistenti in zone termiche), il peso delle pareti sul pavimento ed eventualmente i carichi interni. Salvare ogni locale elaborato;
· eseguire "Travaso superfici da invernale …";
· ritornare eventualmente nei locali e verificare le superfici disperdenti.
----------------

Lo stesso vale anche al contrario (da estivo ad invernale).