Salve,
immagino che l'implementazione della 11300-3 nella rev. 1.55 amplificherà i quesiti in merito alle risorse rinnovabili (una fra tutte: ci si fida della 11300-4 + 11300-3 nel calcolare la quota rinnovabili, a livello nazionale esclusa l'ER che ha già parlato, quando non si capisce come la 3 tenga conto della 4 - non era ancora uscita - e come la 4 tenga conto della 3 - nascendo per l'energia primaria invernale), ma la mia curiosità ora si rivolge al generatore di Rastorino.
AUKIA con EER 5,4? Con pozzo freddo a 7°C di ingresso? E con DT 5°C (cioè acqua in uscita a 2°C) quanta umidità sei costretto a condensare per un appartamento (e comunque la batteria non aumenterà l'efficienza di condensa a portata nominale)?
Forse sto leggendo male ed allora mi rivolgo ad Albertop, non avendo ancora affrontato l'utilizzo della 1.55:
Nel nuovo modulo per l'estivo, in corrispondenza di pozzo freddo per PdC, aria/acqua, si inserisce la T dell'acqua in ingresso o in uscita?
Esiste una "spunta" per i generatori ? Non poteva rimanere l'elenco a discesa come di solito proposto per i generatori di riscaldamento/ACS?
Sono definite anche per l'estivo le priorità fra i generatori? E' un "tale quale" della procedura 11300-4 invernale?
Corro a comprare un AUKIA :-)