Quando nei dati climatici metto Friuli Venezia Giulia, Pordenone, Fontanafredda il calcolo dell'Epe,inv risulta nullo.
Se cambio zona climatica il calcolo viene effettuato.
C'è qualcosa di strano nei dati della provincia di Pordenone?
Posso inviare il file?
albertop
13 anni fa

C'è qualcosa di strano nei dati della provincia di Pordenone?

Messaggio originale di gio1973:


No. Non risultano segnalazioni di questo tipo.

EPi,inv nullo in pratica significa che le dispersioni sono nulle o negative (magari la temperatura dell'aria interna = -5 ... c'è chi lo fa) oppure che gli apporti solari sono immensi o simile. Troppo strano.

Posso inviare il file?

Messaggio originale di gio1973:


Se non si riesce ovviamente si.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
gio1973
  • gio1973
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
13 anni fa
Epe, invol è nullo non Epi,invol.
albertop
13 anni fa
Mi scuso, avevo visto male. Che EPe,invol = 0 in provincia di Pordenone non c'è nulla di strano ... Ne abbiamo discusso in 200+ posts.

I dati climatici sono quelli UNI 10349. Non li possiamo modificare. Se l'edificio è vecchio e con poche finestre (oppure orientate a nord) che risulti EPe,invol è una regola (checché ne dicano quelli di ARES).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
gio1973
  • gio1973
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
13 anni fa
Ok, grazie mille, scusa non avevo visto. Non mi è mai capitato e lavoro sempre in questa zona.
mara888sp
13 anni fa
V. considerazioni a questo post
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=2976 

La formula per il calcolo dell'Epe,invol per come è "pensata" prevede anche un risulatato nullo.
A quanto pare in Friuli non hanno ancora "accettato" sta possibilità...
😞