Da cosa dipende l'Epe,inv e dove posso trovare in sostanza un riferimento al calcolo in questione?
albertop
16 anni fa
L'EPi, invol non è altro che il fabbisogno ideale sui metri quadri di superficie utile. Per fabbisogno ideale si intende la sommatoria delle dispersioni a cui vengono sottratti gli apporti gratuiti.
In pratica rappresenta le dispersioni teoriche dell'edificio (escluso pertanto tutto quanto riguarda l'impianto).
Viene richiesto dal D.M. 59 ed il riferimento per il calcolo è la UNI/TS 11300-1.