bianco
  • bianco
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
SAlve,
sto redigendo una cerificazione per un appartamento ben coibentato (cappotto EPS) e infissi nuovi.
Ho a disposizione la L10 e alla fine di tutto il lavoro i risultati della EPi sono abbastanza simili. (35 contro 28,6 della legge 10)
Cosa ben diversa per EPe che nella L10 è 24,39 e nel mio certificato 42!!
Avevo letto in altre discussioni che considerando i sistemi di oscuramento (avvolgibili in plastica) ed
una maggiore ventilazione estiva, si potevano migliorare i risultati. Niente da fare!
Quando inserisco il generatore, inserisco i dati di rendimento per il riscaldamento; mi chiedo
come possa calcolare EPe se non mi fa inserire i dati del raffrescamento.
Altro quesito: aggiungendo un impianto FW di 7kw, la EPi diminuisce mentre
i valori della EPe rimangono invariati. Io sono un novello, ma non capisco.
Il fattore forma FR dove lo trovo per poter impostare l'inclinazione delle velux?
Grazie a chi mi darà un contributo.
Buon lavoro a tutti!
albertop
12 anni fa
Salve,

Cosa ben diversa per EPe che nella L10 è 24,39 e nel mio certificato 42!!
[...]
Quando inserisco il generatore, inserisco i dati di rendimento per il riscaldamento; mi chiedo
come possa calcolare EPe se non mi fa inserire i dati del raffrescamento.

Messaggio originale di bianco:


MC11300 non calcola i valori di EPe ma di EPe,invol (non sono confrontabili). Allo stato attuale viene richiesto EPe,invol e non EPe.

aggiungendo un impianto FW di 7kw, la EPi diminuisce mentre
i valori della EPe rimangono invariati.

Messaggio originale di bianco:


Perché non si parla di EPe ma di EPe,invol.

Il fattore forma FR dove lo trovo per poter impostare l'inclinazione delle velux?

Messaggio originale di bianco:


In che senso? Il programma richiede il "fattore di forma tra componente e volta celeste". La domanda è: 😕

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
bianco
  • bianco
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
Giusto.
per il discorso velux non trovo il punto nel MC11300 dove inserire questi fattori, come anche gli ombreggiamenti dei fabbricati limitrofi...


Trovato: all'interno di "scambi termici con l'esterno" alla voce "apporti solari". cliccando sulla lente,
viene visualizzata la legenda.
Bene, per il momento è tutto.