gabriella7624
  • gabriella7624
  • 59% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
13 anni fa
Buongiorno,
sto elaborando lACe per un Hotel 3 stelle senza lavanderia.

l' hotel con 37 posti letto.
nella sezione del SW:

zone termiche /zone/ ACS
in
Unità di misura (numero posti letto e numero giorni mese), il dato corretto da inserire viene fuori dalla moltiplicazione
a) o b)?

a) 37 * 30 (giorni mese)
b) 37 * 365 (giorni tot anno)

i risultati mi sembrano più credibili con l'opzione a). il dubbio mi è sorto leggendo un vostro esempio pubblicato in questo link
http://www.masterclima.info/post/Emilia-Romagna-indice-di-prestazione-limite-per-ACS.aspx 
da cui incollo l'esempio :
Esempi di calcolo con dati assolutamente casuali (i dati devono essere conformi con quanto previsto dalle norme tecniche di calcolo):

Classificazione edificio Edifici non residenziali
Edificio situato in centro storico Si
Destinazione d’uso Hotel con lavanderia 2 stelle
Unità di misura 7300 (20 letti utilizzati per 365 giorni)
Volume lordo dell’edificio 3375 m3

in questo esempio si moltiplica per i numeri giorno anno?
nel prospetto 13 uni 11300-2 il valore Nu è "numero posti letto e numero giorni mese"
Grazie
albertop
12 anni fa
Quell'articolo affronta il valore limite di acs per l'emilia romagna. Non è la stessa cosa. Sono pure due videate diverse.

Eventualmente qualcosa in più c'è scritto in:

http://www.masterclima.info/post/Il-fabbisogno-di-energia-per-lacqua-calda-sanitaria.aspx 

Il fabbisogno viene richiesto in litri/giorno. Nel caso specifico sarà:

Vw = 60*37 = 2220 litri/giorno

dove 60 è contenuto all'interno del software e l'utente inserisce 37 che è il moltiplicatore

Il numero di giorni mese è un rapporto fra il numero di giorni occupati ed il numero di giorni mese (media annuale). Esempio se per il medesimo edificio prevediamo un occupazione di 15 giorni (50%) avremo:

Vw = 60*(37*(15/30)) = 1110 litri/giorno
dove 60 è contenuto all'interno del software e l'utente inserisce 18,5 che è il moltiplicatore
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
gabriella7624
  • gabriella7624
  • 59% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
Grazie,
sempre chiaro e preciso,
non trovavo i riferimenti normativi che spiegassero come calcolare Nu. (tranne la 11300-2 che però non riporta il calcolo, o non l'ho visto)
grazie!