Salve a tutti, ho un dubbio: nel calcolo del fabbisogno ideale di energia termica, nel mese di marzo mi vien un valore negativo; nella sommatoria totale, esso va considerato così com'è oppure si considera 0 e si sommano solo i mesi da Novembre a Febbraio?


Qgn [kWh] Qh,ht [kWh] gH n Qh,nd [kWh]
Novembre 403,75 198,67 2,03 0,49 2,17
Dicembre 684,72 605,10 1,13 0,79 63,47
Gennaio 749,40 705,75 1,06 0,82 89,60
Febbraio 713,65 620,40 1,15 0,78 61,26
Marzo 895,64 573,64 1,56 0,96 -285,71

Totale Qh -69,20

Vi ringrazio Anticipatamente, Leonardo.
albertop
14 anni fa
Le dispersioni si considerano solo se positive.
Ho verificato velocemente e la temperatura (esterna) più alta nel mese di marzo è a Salerno con 13,5°C (comunque un deltat=6,5°C). Significa che hai degli apporti gratuiti (solari) che ti stravolgono completamente i risultati. Se non capisco male (non capisco benissimo questa simbologia) in gennaio (mese più freddo) hai dispersioni pari a X mentre in marzo hai rientrate pari a 3*X. Strano; non sembra normale. E' un progetto reale oppure un semplice "test"?