leus85
  • leus85
  • 50.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
13 anni fa
Salve a tutti, ho un dubbio: nel calcolo del fabbisogno ideale di energia termica, nel mese di marzo mi vien un valore negativo; nella sommatoria totale, esso va considerato così com'è oppure si considera 0 e si sommano solo i mesi da Novembre a Febbraio?


Qgn [kWh] Qh,ht [kWh] gH n Qh,nd [kWh]
Novembre 403,75 198,67 2,03 0,49 2,17
Dicembre 684,72 605,10 1,13 0,79 63,47
Gennaio 749,40 705,75 1,06 0,82 89,60
Febbraio 713,65 620,40 1,15 0,78 61,26
Marzo 895,64 573,64 1,56 0,96 -285,71

Totale Qh -69,20

Vi ringrazio Anticipatamente, Leonardo.
albertop
12 anni fa
Le dispersioni si considerano solo se positive.
Ho verificato velocemente e la temperatura (esterna) più alta nel mese di marzo è a Salerno con 13,5°C (comunque un deltat=6,5°C). Significa che hai degli apporti gratuiti (solari) che ti stravolgono completamente i risultati. Se non capisco male (non capisco benissimo questa simbologia) in gennaio (mese più freddo) hai dispersioni pari a X mentre in marzo hai rientrate pari a 3*X. Strano; non sembra normale. E' un progetto reale oppure un semplice "test"?
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.