simone
  • simone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
12 anni fa
Ciao Alberto, mi sorge un dubbio dopo un paio di anni di utilizzo del programma (sarà la stanchezza ma non ne vengo a capo).
Quando inizio un progetto energetico con MC11300 inserisco le superfici disperdenti "lorde" sia per quanto riguarda le misure in pianta che quindi comprendono lo spessore dei muri sia per quanto riguarda le altezze che quindi comprendono lo spessore dei solai..
Ora mi chiedo..ma quando invece importo un progetto da MC Impianto ove ho calcolato le dispersioni locale per locale...quindi con le misure interne nette dei locali e con le altezze interne nette ( classici 2.70 mt ) e
successivamente importo il progetto in MC11300..cosa accade ?? ho un errore di superfici ?'
Scusami per la stupida domanda ma ora non ne vengo a capo...capita
franlafo
12 anni fa
io in realtà, con mc impianto lavoro ho sempre lavorato per le dispersioni dei singoli locali con le dimensioni esterne delle superfici. In tal modo nell'importazione in Mc 11300 ho la piena coincidenza delle superfici disperdenti e del volume lordo.
tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
12 anni fa

Ora mi chiedo..ma quando invece importo un progetto da MC Impianto ove ho calcolato le dispersioni locale per locale...quindi con le misure interne nette dei locali e con le altezze interne nette ( classici 2.70 mt ) e
successivamente importo il progetto in MC11300..cosa accade ?? ho un errore di superfici ?'

Messaggio originale di simone:


Il dato che importa MC11300 e' preso dalla finestra "rapporto S/V" di MCImpianto, valore che va calcolato a mano; mentre la superficie netta viene presa dalla somma delle superfici dei singoli locali.
albertop
12 anni fa

... ma quando invece importo un progetto da MC Impianto ove ho calcolato le dispersioni locale per locale...quindi con le misure interne nette dei locali e con le altezze interne nette ( classici 2.70 mt ) e
successivamente importo il progetto in MC11300..cosa accade ?? ho un errore di superfici ?'

Messaggio originale di simone:



Perchè ci dovrebbe essere un errore? Esiste una normativa che parla dell'utilizzo di superfici interne e/o esterne (ISO 13789). Ne abbiamo già parlato (esempio ). Ovviamente devono essere gestiti anche i ponti termici corrispondenti.




Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.