ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
12 anni fa
Ho cercato nella UNI 1300 parte 4 che valore di superificie devo mettere relativametne ai pannelli solari termici.
Ovviamente non l'ho trovato. Anzi, peggio che peggio, si accenna nel capitolo 6, si rimanda agli allegati e infine alle UNI CEN TS 12977-2 o similia. 😢

Quindi, nella schermata finale dell'impinato di MC11300, che valore metto per l'area: la superficie che sta sotto i tubi?
Quella dei tubi proeittata o totale?

Grazie.

Andrea
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
12 anni fa
uhmm...
non pensavo di aver posto la domanda così male 😊
albertop
12 anni fa
😂

non so se si capisca di più ma questa è la definizione della EN15316-4-3:

aperture area
solar collector maximum projected area through wich un-concentrated solar radiation enters the collector
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
12 anni fa
Sì, dai si capisce:
"solar collector maximum projected area through wich un-concentrated solar radiation enters the collector"

l'area di progetto massima del collettore solare, attraverso la quale la radiazione solare non concentrata entra nel collettore.

Insomma, non i tubi, ma la superficie che sta sotto i tubi, via.