studioviviani
  • studioviviani
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
12 anni fa
Chiedo confronto su quanto segue

Impianto ipotizzato
PdC da 14 kW
Potenza assorbita da compressore 3.2 kW
dT lato terreno 4°C.
Caratteristiche del terreno: Argilloso umido con resa da 25 a 30 W/mq (equivalente a 6 – 8 W/m di serpentino)
Area captante dimensionata per 14 – 3.2 = 10.8 kW
Portata lato terreno = 10800 * 0.86/4 = 2.322 l/ora
Scambiatore geotermico composto da 6 serpentini in P.E. # 32 lunghi ciascuno 200 metri con interasse cm. 50 posato a 2 metri dal piano campagna

Impianto realizzato
PdC da 16.3 kW
Compressore ON-OFF
Potenza assorbita dal compressore 3.95 kW
Portata di targa della macchina installata 3.520 l/ora con dT di 10-7 = 3°C.

Primi risultati
Temp. Ingresso lato terreno 8°C.
La macchina raggiunge in meno di un minuto i 4°C e va in sicurezza spegnendosi

Primi interventi
Viste le caratteristiche superiori della macchina installata si sostituisce la pompa di circolazione. Il nuovo modello ha il seguente punto di lavoro: 3.520 l/ora a 5,5 m.c.a.

Per qualche ora tutto O.K.: temp. di ingresso 8°C. temp. di ritorno 8 – 3 = 5°C.
poi scende la temperatura di ingresso a 7°C e la macchina raggiunge la temp. di set Point 4°C e va nuovamente in blocco

Al di là dei problemi di portata e delta T, mi aspettavo una temperatura di ingresso alla PdC di 12 o almeno 10°C.

Ogni contributo è ben accetto