enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
13 anni fa
Ho il classico caso di un impianto termico autonomo a radiatori con caldaia murale a gas metano tipo C avente il circolatore interno che pompa il fludio termovettore direttamente ai radiatori.

In MC 11300 nella sezione -IMPIANTO - TUBAZIONI - AUSILIARI UNI TS 11300-2 2008 6.7.3 devo spuntare la voce Sono presenti ausiliari di questo tipo ?
albertop
13 anni fa
Dipende ...

Nel generatore, la potenza complessiva degli ausiliari è determinata dalla somma di due componenti:
Wbr = potenza assorbita da dispositivi a monte del focolare (esempio ventilatore aria, pompe combustibile)
Waf = potenza assorbita da dispositivi a valle del focolare (esempio pompe di circolazione del generatore)

Nel circuito di distribuzione, la potenza degli ausiliari di un tratto è legata alla presenza di una pompa di circolazione (o di un elettroventilatore o altro).

Dipende pertanto dai dati che il produttore del generatore ed il progettista dell'impianto rendono disponibili. Se il produttore del generatore include anche la potenza della pompa di circolazione dell'impianto fra la potenza assorbita complessiva, nella distribuzione non si deve aggiungere nulla; se i dati che il produttore rende disponibili sono quelli "puliti" si rende necessario inserire nella distribuzione un eventuale potenza elettrica legata al circolatore.

Dal punto di vista della precisione del calcolo è auspicabile inserire nel generatore la potenza relativa al funzionamento del medesimo e la pompa di circolazione legata alla distribuzione (tecnicamente ci sono due tempi diversi: il primo è legato al fattore di carico del generatore, il secondo al tempo di funzionamento del generatore ovvero continuo).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
13 anni fa
Provo a spiegarmi meglio per entrate nello specifico
Il mio caso è relativo a un nuovo impianto in nuovo edificio per cui in MC11300 nella sezione IMPIANTO- RISCALDAMENTO- alla voce metodo di calcolo seleziono " UNI TS 11300 -2 : 2008 appendice B.2 ( Direttiva 92/42/CEE )".

In tal modo andando nella parte bassa della finestra RISCALAMENTO trovo i campi vuoti della potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico, a carico intermedio , a carico nullo che a sua volta cliccando sulle freccette di ciascun campo vuoto lo stesso MC11300 mi propone dei valori in Watt.
Pertanto essendo una caldaia istantanea combinata tipo C murale a gas metano , in cui non c'è la pompa del combustibile ma sussiste il ventilatore e il circolatore, i valori in watt che mi propone il software sono comprensivi della potenza elettrica del ventilatore e del circolatore ?

Se si , allora se dopo la caldaia con circolatore interno, avessi per motivi idrulici un separatore idraulico o uno scambiatore a piastre con a valle una pompa di rilancio verso i radiatori , la potenza di tale pompa di rilancio la devo inserire in IMPIANTO-TUBAZIONI e spuntare AUSILARI UNI TS 11300 -2/2008 6.7.3. ?
albertop
13 anni fa

In tal modo andando nella parte bassa della finestra RISCALAMENTO trovo i campi vuoti della potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico, a carico intermedio , a carico nullo che a sua volta cliccando sulle freccette di ciascun campo vuoto lo stesso MC11300 mi propone dei valori in Watt.
Pertanto essendo una caldaia istantanea combinata tipo C murale a gas metano , in cui non c'è la pompa del combustibile ma sussiste il ventilatore e il circolatore, i valori in watt che mi propone il software sono comprensivi della potenza elettrica del ventilatore e del circolatore ?

Messaggio originale di enricman:


Ovviamente non è obbligatorio utilizzare i valori predefiniti. Se sono disponibili i dati del produttore è meglio usare quelli. In ogni caso, la potenza di default degli ausiliari comprende (UNI/TS 11300-2 formule B.36, B.37 e prospetto B.18) la potenza del bruciatore e della pompa primaria.

se dopo la caldaia con circolatore interno, avessi per motivi idrulici un separatore idraulico o uno scambiatore a piastre con a valle una pompa di rilancio verso i radiatori , la potenza di tale pompa di rilancio la devo inserire in IMPIANTO-TUBAZIONI e spuntare AUSILARI UNI TS 11300 -2/2008 6.7.3. ?

Messaggio originale di enricman:


Si.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
13 anni fa