girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
13 anni fa
buon giorno
passatemi il termine del titolo...

ancora dubbi sui pt
ovvero per quanto rigurda specialmete quelli tra parete e terreno e parete-solaio di copertura e/o parete -tetto
dove li inserite o dove li inseriscono i vostri software?
possibile che , come mi ha detto qualcuno, le varie norme non dicanonulla al riguardo?

per es
devo verificare il rifacimento di un tetto ( o meglio in questo caso cìè anche l innalzamento del muro perimetrale)
dove lo devo o posso inserire il pt parete tetto?
a me verrebbe comodo tutto nella muratura dove non ho problemidi spessore di isolante, mentre se anache solo metà (di pt da 14683 , visto chenon mi hanno fornito dettaglio delnodo) lo inserisco nel tetto non verifico la U ( e naturtalmente non farebbe contento il cliente che ha già stabilito il pacchetto a priori con il costyruttore)

grazie mille
ansaloni
13 anni fa
Li devi inserire come ponti termici. Esiste apposita sezione per i P.T.
girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
13 anni fa
prima di tutto grazie cmq
io ora parlavo alivello generale di normative.....a rescindere dai software
posso "giocarmeli" io ?
lo posso inserire tutto sulla parete che mi torna comodo o no ?
Ing2C
  • Ing2C
  • 76.4% (Amichevole)
  • Classe F
13 anni fa
Il ponte termico è condiviso tra due strutture del nodo intersezione, ragion per cui, a rigore, dovresti condividerlo tra copertura e muratura sottostante...poi, se non torna la Umedia, è un'altro discorso.
E' ovvio che se utilizzi la 14683, ti metti nelle condizioni peggiori, ma, visto che non hai il nodo sviluppato, credo tu non possa fare altro.
Ch'io deceda se recedo...
www.ingrv.weebly.com 
girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
13 anni fa
grazie
hai capito perfettamente la situazione
a dire il vero ho poi anche un abbaino del quale naturalemente ho qualche indicazione a voce....

quindi almeno almeno bisognerebbe fare 50 e 50 vero?