Relativamente ai quesiti sulla pompa di calore mi riferivo al quesito del 18-06-2010 :
"Il rendimento delle PdC utilizzando la 10348 è sempre elevato. Il valore di confronto 75+3log(Pn) è stato tarato per i generatori a combustione.
Il valore richiesto è in ogni caso:
rendimento di produzione: 339 / 2,21782 = 152,85 (%)
e quello medio stagionale: 286 / 2,21782 = 128,95 (%)
Il valore così alto dipende dall'algoritmo utilizzato (UNI 10348) che concede forse troppo alle PdC. Inoltre, a rigore, se si tratta di split, la procedura non sarebbe utilizzabile (ma non è attualmente disponibile alcuna procedura ufficiale)."
 Si rispondeva:
"Modificheremo comunque il software perchè venga visualizzato il rendimento comprensivo di energia primaria anche per le PdC."