francescotribuna
16 anni fa
si possono utilizzare canali in PVC per l'areazione forzata di un locale? io sono convinto di no, ma il cliente per risparmiare vuole utilizzarli. qualcuno sa darmi qualche altra informazione in merito.
grazie francesco tribuna
enrico.g
16 anni fa
no.
"D.M. 31 marzo 2003 - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione
2. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte.
1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero)"
più tutto il resto
maszini
16 anni fa

no.
"D.M. 31 marzo 2003 - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione

Messaggio originale di enrico.g:



Il D.M. 31 marzo 2003 riguarda "attività soggette ai controlli di prevenzione incendi."

Se si parla di una colonna di estrazione forzata di un WC cieco penso il PVC possa andare.
enrico.g
16 anni fa

no.
"D.M. 31 marzo 2003 - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione

Messaggio originale di maszini:


Il D.M. 31 marzo 2003 riguarda "attività soggette ai controlli di prevenzione incendi."
Se si parla di una colonna di estrazione forzata di un WC cieco penso il PVC possa andare.

Messaggio originale di enrico.g:


non è specificato... il titolo del DM è generico.
maszini
16 anni fa
http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/prevenzione_incendi/disposizioni/pdf_norme/DM_condotte_ventilazione.pdf 

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i materiali
costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e
ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
enrico.g
16 anni fa
mi era scappato l'art.1.
francescotribuna
16 anni fa
si tratta di un supermercato con superfice maggiore di 400 mq, quindi sicuramente i vigili del fuoco non permetteranno l'uso del PVC per i canali. grazie per le risposte. francesco tribuna