studio17
  • studio17
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
14 anni fa
Buongiorno,
ma la trasmittanza termica dinamica è la trasmittanza termica periodica?

Ho fatto una struttura (parete esterna) così composta:
- pannello mdf 0,015 mt (cod. LEG519)
- intercapedine d'aria 0,02 mt. (ho fatto un nuovo materiale prendendo a base le caratteristiche da Mcimpianto)
- cls autoclavato 0,30 mt(ho fatto un nuovo materiale prendendo a base il cod. CLS554 cambiando la condittività a 0,129)
- intonaco 0,015 mt (cod. INT508)

Tramittanza termica dinamica 0,055 W/mq K
Attenuazione 0,51
Sfasamento (h) -1,916 (è possibile questo valore?)

Teoricamente il cls autoclavato dovrebbe essere il gasbeton cheperò dalla scheda tecnica di una muratura di 30 cm mi da:
attenuazione 0,29
sfasamento (h) 11

Dove può essere l'errore?
albertop
14 anni fa


ma la trasmittanza termica dinamica è la trasmittanza termica periodica?

Messaggio originale di studio17:



si, il decreto 59 la chiama "dinamica" mentre la normativa 13786 la chiama "periodica".

Per il resto una verifica approfondita nei prossimi giorni. Mi sembra impossibile che del calcestruzzo abbia uno sfasamento di 11 ore. Comunque verificheremo.


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
albertop
14 anni fa
Ho fatto delle verifiche: il valore del modulo è sempre corretto mentre il valore dello sfasamento a volte sfasa ...

Riassumendo (s.e.&o.):
Trasmittanza termica dinamica: OK
Fattore di decremento (attenuazione); modulo: OK
Fattore di decremento (attenuazione); sfasamento: non sempre OK

Non ho ancora capito perchè sballa lo sfasamento. Le verifiche fatele sul "modulo" come richiesto dalla normativa (nel frattempo sistemiamo il soft).


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.