Ho installato la versione 1.20.
Ho ridefinito i pacchetti con il programma stesso e mi sono reso conto che non rispettavo la trasmittanza periodica, quindi sono corso ai ripari ma:
il mio nuovo elemento, con una trasmittanza periodica di 0,09, contro lo 0,13 del precedente, ha uno sfasamento minore, mi suona strano. Inoltre nonostante abbia una trasmittanza termica minore 0,271, contro i vecchi 0,278, mi è aumentato l'EPe,invol.

Tutto ciò è possibile?
albertop
16 anni fa


il mio nuovo elemento, con una trasmittanza periodica di 0,09, contro lo 0,13 del precedente, ha uno sfasamento minore, mi suona strano.

Messaggio originale di malystryx:


nel precedente software non c'era la trasmittanza termica periodica. C'è poca letteratura in merito ma il risultato è stato confrontato con una pubblicazione di ENEA.


Inoltre nonostante abbia una trasmittanza termica minore 0,271, contro i vecchi 0,278, mi è aumentato l'EPe,invol.

Messaggio originale di malystryx:



il calcolo estivo è "al contrario" (tanto per semplificare, Qc = Qgratuito - Qdispersioni) per cui è possibilissimo che ad una diminuzione della trasmittanza (diminuzione di Qdispersioni) corrisponda un aumento di Qc. E' l'algoritmo di calcolo che si comporta in questo modo.