Buon giorno,


sto facendo un AQE di un'officina.I l portone ha un telaio metallico con la parte superiore in vetro e la parte inferiore in lamiera metallica.


Volevo inserire la zona in lamiera come pannelli nella definizione dell'infisso, ma non mi accetta valori di trasmittanza del pannllo superiori a 6 W/m2K.


E' cosi'?

albertop
15 anni fa

Valori di trasmittanza superiori a 6 sono impossibili da raggiungere. Questo perlomeno se utilizziamo le formule disponibil.


Supponiamo:


hi = 7,7 W/m²K

he = 25 W/m²K

R = 0 m²K/W (non può esistere un materiale con resistenza inferiore)


Otteniamo una trasmittanza pari a:


U = 1 /  (0,13 + 0 + 0.04) = 5,88 W/m²K


Se il programma calcola o accetta un valore pari a 6 W/m²K è sbagliato. A maggior ragione non può accettare valori superiori a 6 (tale valore è stato settato come limite perchè può teoricamente, con altri coefficienti liminari, avvicinarsi).


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.