gio1973
  • gio1973
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
14 anni fa
Scusate oggi le mille domande anche presumo banali....ma non ho ancora molta esperienza nelle certificazioni e nell'utilizzo di questo programma. 😕
Il mio dubbio è questo: se nella sezione Generatori inserisco un impianto fotovoltaico, ma nella sezione Generale non spunto la casella diminuire fabbisogno elettrico a fronte di energia elettrica prodotta on-site, cosa succede? non viene preso in considerazione l'impianto fotovoltaico?
albertop
14 anni fa
Esatto. Se non si spunta la casella apposita in "generale" non viene decrementato il fotovoltaico prodotto. C'è scritto così e così il programma si comporta (si spera ...).
Non ho voglia di dire per l'ennesima volta che i nostri legislatori non hanno ancora deciso se l'energia prodotta (consumata e/o esportata) da fotovoltaico debba essere considerata nel EP oppure no. Anzi nell'ultimo mese hanno creato un altro sottogruppo con il compito di stabilire che cos'è l'energia primaria (che per anni sembrava essere l'unico punto fermo). Per cui, come programmatori lasciamo libertà di scelta ai progettisti (anche se di detrarre l'esportata non se ne parla proprio).

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
simone
  • simone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E
14 anni fa
Alberto scusa...io non riesco a trovare dove devo spuntare per considerare il fotovoltaico...dove si trova ?
simone
  • simone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E
14 anni fa
Trovato..grazie lo stesso