ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
12 anni fa
Intanto vivi complimenti a MCimpianto, che grazie ad un paio di cosette (fra cui la possibilità di fare i calcoli nelle celle di input), mi sta piacendo molto.

Usandolo da poco un dubbio:
in MC11300 ad un certo punto Impianto » Tubazioni si chiede la lunghezza delle tubazioni del riscaldamento.
In MC impianto mi pare di non aver inserito questo dato (utilizzando un impianto a pavimento)
Possibile?

Un'altra cosa: il valore della potenza totale dispersa che trovo in MC impianto Locali/Ambienti è corrispondente alla potenza di picco, giusto?
Non ci sono altri modi di avere riassunto questo dato, se non selezionando - uno alla volta - i vali locali?

Grazie.

Andrea
albertop
12 anni fa

in MC11300 ad un certo punto Impianto » Tubazioni si chiede la lunghezza delle tubazioni del riscaldamento.
In MC impianto mi pare di non aver inserito questo dato (utilizzando un impianto a pavimento)
Possibile?

Messaggio originale di ndrini:


La distribuzione in MC Impianto integra la UNI 10348 che prevede solamente il calcolo del rendimento di distribuzione "tabellare" che corrisponde all'incirca al metodo semplificato che si usa oggi negli edifici esistenti.
Il consiglio, per un edificio nuovo, è quello di non considerare la distribuzione di MC Impianto ma di reintrodurla in MC 11300 secondo appendice A.
Apro e chiudo una parentesi: in un impianto a pavimento, ovviamente la distribuzione riguarda solamente le tubazioni principali. Il rendimento di distribuzione del pannello è già considerato come emissione.

Un'altra cosa: il valore della potenza totale dispersa che trovo in MC impianto Locali/Ambienti è corrispondente alla potenza di picco, giusto?

Messaggio originale di ndrini:


Si

Non ci sono altri modi di avere riassunto questo dato, se non selezionando - uno alla volta - i vali locali?

Messaggio originale di ndrini:


E' conveniente stampare su PDF o XPS e consultare la stampa.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione