matt.tomm
  • matt.tomm
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
15 anni fa
Salve a tutti.
Ho un piccolo problema. Inserendo il contributo dei pannelli solari per l'ACS nella sezione Impianto/Fonti rinnovabili, ottengo effettivamente un calo nel valore di EPgl; nella stampa della certificazione però, nella sezione 8.3, risulta un valore di zero per le fonti rinnovabili.
Dove sbaglio?
albertop
15 anni fa
Perchè il calcolo del solare termico è "ufficioso" e pertanto non viene inserito nella casella. Lo si può inserire cmq in fase di inserimento dei dati generali per l'attestato.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
SuperP
  • SuperP
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
15 anni fa

Perchè il calcolo del solare termico è "ufficioso".

Messaggio originale di albertop:



Su che norma è calcolato? UNI TS 11300-4?
Altri usano la 15316, a cui la 11300 dovrebbe rifarsi (o forse, meglio tradurla!)
jan
  • jan
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC
15 anni fa
Buongiorno, mi chiedevo se fosse possibile tenere conto del contributo dei pannelli solari termici per la sola produzione dell'acqua calda sanitaria nel caso in cui ci sia uno scaldaacqua elettrico. Nel menù impianto non trovo tale opzione, per cui non riesco a definire un generatore di acqua calda sanitaria idoneo, ma riesco ad introdurre il contributo dei pannelli solari che però sembra non comparire nel calcolo.
Invece nel menù zone termiche è possibile definire il fabbisogno di ACS tenendo conto che verrà prodotta con bollitore elettrico ad accumulo.
Per cui in definitiva risulta che tutto il fabbisogno di ACS viene calcolato come se fosse fornito tramite energia elettrica e non si tiene conto in alcun modo dei pannelli solari termici.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie in anticipo per l'attenzione.
matt.tomm
  • matt.tomm
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
15 anni fa
Quindi, nel campo della sezione 8.3 (nella stampa del cartificato ACE) è corretto che risulti una produzione nulla da fonti rinnovabili per ACS finché non esce la 11300 parte 4? mentre compilando a mano nella sezione Elaborati il corrispondente campo, relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, si scrive il valore calcolato? procedo così?
albertop
15 anni fa

Buongiorno, mi chiedevo se fosse possibile tenere conto del contributo dei pannelli solari termici per la sola produzione dell'acqua calda sanitaria nel caso in cui ci sia uno scaldaacqua elettrico.

Messaggio originale di jan:


No. Lo scaldaacqua elettrico ha un rendimento standard determinato per quella specifica situazione (scaldaacqua elettrico unifamiliare, punto). Per impianti diversi sarebbe necessario conoscere il rendimento termico medio stagionale (!).

Nel menù impianto non trovo tale opzione, per cui non riesco a definire un generatore di acqua calda sanitaria idoneo, ma riesco ad introdurre il contributo dei pannelli solari che però sembra non comparire nel calcolo.

Messaggio originale di jan:


Bene! Vuol dire che il programma funziona correttamente. Questa opzione non è inserita nel menu impianto perchè non è prevista nella norma.
Ripeto: se, come progettista, ti fai carico del valore di rendimento termico medio stagionale del generatore elettrico, lo puoi simulare con una pompa di calore che abbia un COP uguale, per l'appunto, al rendimento medio che tu stabilisci (esempio: 0,87). Il risultato diventa corretto ma sei tu che devi fornire il valore. Il generatore inserito in questo modo, tiene conto del contributo FER.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
albertop
15 anni fa

Quindi, nel campo della sezione 8.3 (nella stampa del cartificato ACE) è corretto che risulti una produzione nulla da fonti rinnovabili per ACS finché non esce la 11300 parte 4?

Messaggio originale di matt.tomm:



diciamo che il dato non compare perchè non è calcolato dal software. Quando lo sarà (11300-4) il campo sarà calcolato automaticamente.

mentre compilando a mano nella sezione Elaborati il corrispondente campo, relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, si scrive il valore calcolato? procedo così?

Messaggio originale di matt.tomm:


esatto. Purtroppo, come già affermato, questa parte è ancora non normalizzata. Ancora poco tempo e poi andremo a regime.


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
albertop
15 anni fa

Perchè il calcolo del solare termico è "ufficioso".

Messaggio originale di SuperP:



Su che norma è calcolato? UNI TS 11300-4?
Altri usano la 15316, a cui la 11300 dovrebbe rifarsi (o forse, meglio tradurla!)

Messaggio originale di albertop:



Per "ufficioso" non intendevo il mero calcolo del contributo ma di come utilizzare tale contributo nell'impianto (viene detratto come indicato nella bozza della 11300-4 quindi, ufficioso).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
jan
  • jan
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC
15 anni fa

Buongiorno, mi chiedevo se fosse possibile tenere conto del contributo dei pannelli solari termici per la sola produzione dell'acqua calda sanitaria nel caso in cui ci sia uno scaldaacqua elettrico.

Messaggio originale di albertop:


No. Lo scaldaacqua elettrico ha un rendimento standard determinato per quella specifica situazione (scaldaacqua elettrico unifamiliare, punto). Per impianti diversi sarebbe necessario conoscere il rendimento termico medio stagionale (!).

Nel menù impianto non trovo tale opzione, per cui non riesco a definire un generatore di acqua calda sanitaria idoneo, ma riesco ad introdurre il contributo dei pannelli solari che però sembra non comparire nel calcolo.

Messaggio originale di jan:


Bene! Vuol dire che il programma funziona correttamente. Questa opzione non è inserita nel menu impianto perchè non è prevista nella norma.
Ripeto: se, come progettista, ti fai carico del valore di rendimento termico medio stagionale del generatore elettrico, lo puoi simulare con una pompa di calore che abbia un COP uguale, per l'appunto, al rendimento medio che tu stabilisci (esempio: 0,87). Il risultato diventa corretto ma sei tu che devi fornire il valore. Il generatore inserito in questo modo, tiene conto del contributo FER.

Messaggio originale di jan:



Grazie mille! Buon lavoro!