Jonny
  • Jonny
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
14 anni fa
Ciao, mi è capitato di leggere dei valori di una legge dieci , in cui i valori dell'EPe era quasi nullo, c'era una specifica in cui si diceva che vista la presenza di aggetti orizzontali, i valori dell'Epe erano particolarmente bassi, e che utilizzando schermature sarebbero scesi ancora di più.....ma è mai possibile?solo con aggetti orizzontali?la struttura non ha nulla di speciale.
albertop
14 anni fa
Dipende dall'aggetto ... Ad esempio con 42 gradi di latitudine nord, mese di luglio, con aggetto 30° a sud si considera Fov=0,61 e con aggetto a 45° sud si considera Fov=0,53 (non parliamo di 60° che arriva addirittura a 0,49).
L'apporto solare viene calcolato da una formula del tipo: Qsol = Fsh * Area eq. * Irradiazione (dove Fsh è lo schermo dovuto anche a Fv).
Supponiamo che in una parete sia attivo sia l'aggetto sia l'ostruzione (dall'altra parte della via), l'apporto solare diventa veramente modesto.

Che sia possibile, lo è. Cmq agiscono molto di più gli schermi degli aggetti.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Jonny
  • Jonny
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
14 anni fa
E' proprio per questo che mi tornava strano, che non considerando gli schermi, con solo gli aggetti si arrivava a questi valori....nuovamente grazie Albertop 😁