Il rendimento globale medio stagionale è calcolato dal rapporto fra Qh e Qgn,in ovvero, fra il fabbisogno ideale richiesto dall'edificio e l'energia in ingresso al generatore.
Qualunque modifica all'involucro fa cambiare il valore di Qh e pertanto il rendimento globale medio stagionale cambia. C'è un unica possibilità che rimanga costante ovvero, che i rendimenti dei vari sottosistemi siano già stabiliti a priori. Provate su un progetto ad inserire la distribuzione da prospetto e la generazione da prospetto. Il rendimento non dovrebbe cambiare modificando i dati del progetto.
Supponiamo di avere tutti valori da prospetto:
etae = 0,96
etac = 0,98
etad = 0,99
etag = 0,85
Se abbiamo Qh = 1000 avremo:
Qgnin = 1000 / (0,96 * 0,98 * 0,99 * 0,85) = 1263
ed etag = 1000 / 1263 = 0.79
Intervento migliorativo; Qh = 600 avremo:
Qgnin = 600 / (0,96 * 0,98 * 0,99 * 0,85) = 758
ed etag = 600 / 758 = 0.79
Non so se sia questo il caso ma ci sono serie possibilità 😉.