A parità di progetto, importandolo in MC 11300, il risultato è normalmente migliore (dato il più elevato valore del rendimento di produzione ottenuto). Il perchè sia peggiore, può essere dovuto a più aspetti che, non sono così semplici ed immediati da comprendere soprattutto in modalità "tele". Alcuni spunti per la verifica:
1) MC Impianto non utilizzava la classificazione del decreto 59 (che doveva ancora uscire) implementata in MC 11300. Come si fa a comparare le classi? Spero addirittura non si faccia il confronto con il metodo SACERT implementato in quel tempo ...
2) In entrambi i calcoli viene conteggiata l'acs?
3) Il progetto è stato inserito bene in MC Impianto? (l'abuso di esposizioni NC può falsare il risultato in MC 11300)
4) In entrambi i software viene visualizzato il Qh (MC Impianto lo visualizza in MJ mentre MC 11300 in Wh) di zona: questi due valori DEVONO essere molto simili. Se ciò non accade domandarsi il perchè; se sono simili ed il risultato finale è diverso significa che dipende dall'impianto (acs, generazione, etc).
Deve essere chiaro che con il travaso è possibile ottenere un valore plausibile per quanto riguarda Qh; non per la parte rimanente che per molto è stata cambiata. Inoltre, MC Impianto era fin troppo "permissivo". Per ultimo, ripeto, l'inserimento dei dati in MC Impianto deve essere eseguito conoscendo che cosa richiede la 11300.
                            