tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
16 anni fa
Il valore suggerito della Potenza termica complessiva dei terminali di emissione da dove deriva?
Quando importo il progetto il valore di MC11300 e' molto piu' alto dei fabbisogni calcolati in MCImpianto.
kW 59.140 contro 89.900
cherubino
16 anni fa
potrebbe inviarci il progetto così da poter capire da dove arriva questa differenza?
Noi abbiamo fatto delle prove ma ci risulta corretto!
Grazie
tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
16 anni fa
Inviato.
E' un problema che si e' presentato nell'ultima o penultima versione, prima riportava esattamente il valore del fabbisogno di MCImpianto.
Puo' essere dovuto al fatto che im MCImpianto ho alcuni locali a 18° , mentre in MC11300 ho impostato tutto a 20°.?
cherubino
16 anni fa
L'errore è nell'importazione.
Nel progetto di origine veniva considerato un margine di sicurezza che in MC11300 era sovrastimato. Ecco perchè il valore veniva più alto.

Tra oggi pomeriggio e domani uscirà una nuova versione del programma che conterrà anche la correzione a quest'errore di importazione.
Grazie
Saluti
tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione