maszini
  • maszini
  • 81.2% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
16 anni fa
Salve,
sto testando un appartamento in località Roma 1415 GG avente S/V = 0,427
Andando a calcolare l'EPi lim sia a mano che con MCimpianto 1.59 il suo valore relativo alle tabelle del 2008 risulta pari a 41,17
In MC11300 v. 1.07 ho notato che il software calcola EPi lim = 41,43
Questo valore corrisponde quasi al valore che si avrebbe considerando un rapporto S/V = 0,430 --> EPi lim = 41,40

Grazie, M.
albertop
16 anni fa
MC Impianto lavorava molto in "virgola mobile" mentre MC 11300 lavorava con due decimali (con arrotondamento). Quasi nessuno usa più di due decimali e quindi avevamo pensato di eliminarne uno. Comunque abbiamo già portato i decimali in quella sezione a tre (sempre con arrotondamento)
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
maszini
  • maszini
  • 81.2% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
16 anni fa
Grazie