Buongiorno, sto predisponendo una relazione per un ampliamento di un edificio di civile abitazione con generatore di calore esistente e ricollegamento del nuovo impianto a quello esistente (considerando tutte le prescrizioni del nuovo decreto) e mi sono accorto che esportando il file "Util-Risultati di Fabbricato" il SW considera la temperatura interna di progetto pari a 0°C con conseguente Carico Termico Totale falsato, ho provato a verificare tutti i punti dove secondo me potrei aver inserito dei dati non corretti ma non riesco a capire per quale motivo ci sia questo risultato. la versione del SW è la 3.4 di settembre 2026.
Se serve invio il file per controllo, grazie.
Paolo

Paolo
cherubino
19 giorni fa
Buongiorno,
verifichi in Fabbricato di aver inserito i dati della scheda 12831 nella scheda Generale di Edificio e Zona.
E' li che viene indicata la temperatura interna per il calcolo.
07112001
  • 07112001
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
19 giorni fa
Buongiorno, grazie della info, mi era sfuggita questa verifica, colpa della fretta; ora ho sistemato, ed inserendo questo dato il calcolo è corretto, rimane solo indicato 0°C nella riga di stampa "Risultati per Ambiente, Temperatura interna di progetto" ma la correggo quando esporto il file doc, visto che è solo una riga descrittiva.
Grazie.
Paolo

Paolo
cherubino
19 giorni fa
Per questo mi invii il progetto che verifico.
Grazie
07112001
  • 07112001
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
19 giorni fa
Trovato grazie ho verificato la tendina UNI EN 12831 anche sulla zona e sull'ambiente e mancava l'indicazione della Ti.... a volte la soluzione è più semplice di quanto si creda.
Saluti, Paolo