angiac
  • angiac
  • 93% (Glorificato)
  • Classe F Creatore della discussione
2 anni fa
In una ristrutturazione di primo livello, dopo aver redatto un APE post, sono passato alla redazione dell'APE ante. Man mano che ho modificato le trasmittanze dell'involucro e le caratteristiche dell'impianto, il valore dell'EPgl,nren è aumentato com'è giusto che sia, solo che a un certo punto è come se si fosse bloccato, nel senso che, se aumento anche di molto le trasmittanze dell'involucro, il valore non scende sotto quel valore (corrisponde a una classe E), è sempre lo stesso. Di contro, andando a vedere le dispersioni dell'involucro, queste giustamente raddoppiano quasi. Non so se mi sfugge qualcosa o è un problema del software.
cherubino
2 anni fa
Probabilmente l'impianto non funziona per cui la modifica ha effetto sull'involucro ma non sui risultati finali.
Se non riesce a risolvere mi mandi il progetto.
angiac
  • angiac
  • 93% (Glorificato)
  • Classe F Creatore della discussione
2 anni fa

Probabilmente l'impianto non funziona per cui la modifica ha effetto sull'involucro ma non sui risultati finali.
Se non riesce a risolvere mi mandi il progetto.

Messaggio originale di cherubino:



Ho inviato il file all'assistenza e mi ha subito svelato l'arcano. La potenza del generatore che avevo inserito era troppo bassa per coprire tutto il fabbisogno, per cui anche peggiorando l'involucro la classe restava ferma su quel valore di EPgl. Appena ho aumentato la potenza del generatore che avevo inserito, la classe è passata da E a G. Grazie mille per l'assistenza!