Chiu
  • Chiu
  • 70.4% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
4 anni fa
Buongiorno, in caso di impianto di raffrescamento, in "Generazione", cosa si ntende per "lunghezza equivalente della tubazione di aspirazione D2/D6 in m"?
cherubino
4 anni fa
Lunghezza equivalente: lunghezza di un tratto di tubazione in cui si ha una perdita di carico distribuita equivalente a quella prodotta dalla discontinuità considerata.


D2 e D6 sono prospetti della UNI/TS 11300-3 che restituiscono un coefficiente di correzione in funzione della lunghezza equivalente. La correzione è pari a 1 (nessuna correzione) con lunghezza equivalente pari a 7,5 m.

Chiu
  • Chiu
  • 70.4% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
4 anni fa
Si ma come si calcolano....