In presenza di edificio di categoria E1(1) avente, per esempio:
zona 1 Superficie utile 60 mq
zona 2 Superficie utile 70 mq
zona 3 Superficie utile 80 mq

analizzando gli apporti interni latenti (GWV,Oc + GWV,A) in g/h cosa inserire nell’apposita cella ?


UNI TS 11300/1 -2014 al punto 13.2.1 stabilisce la seguente relazione per il calcolo della portata massica di vapore

(Gwv,Oc + Gwv,A)/Af


ed afferma che per la categoria citata vale Gwv,Oc + Gwv,A)= 250 g/h
e questo, in linea di massima mi torna perché risulterebbe

250 x 24 = 6.000 g/dì pari a 6 litri

Molta letteratura si orienta su una produzione di almeno 4 litri il giorno di vapore in un’abitazione media di 4 persone

Per quanto sopra si deve immettere per le varie zone quanto segue?:

zona 1 Superficie utile 60 mq  250 / 60 = 4,16 g/h
zona 2 Superficie utile 70 mq  250 / 70 = 3,57 g/h
zona 3 Superficie utile 80 mq -> 250 / 80 = 3,12 g/h

Ringrazio chi vorrà illuminarmi