11 anni fa
Salve
Mi potete chiarire un dubbio. Nel caso di un laboratorio artigianale, inserisco manualmente gli apporti termici interni latenti.
Se modifico tali valori, non ho nessuna modifica nei risultati del calcolo.
Ovviamente non mi aspetto una modifica in condizioni invernali, ma in estate il contributo dovrebbe essere significativo.
Potete darmi lumi?
Grazie
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
11 anni fa
Buongiorno; MC non è attualmente completo per l'argomento, per diversi motivi.

... Ovviamente non mi aspetto una modifica in condizioni invernali ...


In diverse località italiane il fabbisogno per umidificazione invernale è maggiore del fabbisogno per deumidificazione estiva.; dopo di che:
- E' a carico del fabbisogno termico il controllo UR per umidificazione adiabatica; in questo caso sta a Lei definire la T di inizio umidificazione adiabatica nella sezione della batteria di riscaldamento.
- E' a carico del fabbisogno elettrico il controllo UR per umidificazione a vapore; MC implementa (spero) le formule per la produzione vapore partendo dal rendimento (complicato) della produzione vapore.

... in estate il contributo dovrebbe essere significativo. ...


Non credo che l'attuale 11300-3 consenta il calcolo della deumidificazione.


Archingeo
  • Archingeo
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione