MC11300 calcola il rendimento medio stagionale dell'impianto con PDC come:
etaH = Qh,nd/EPh,tot = QH,nd/(EPH,nren+EPH,ren)
Messaggio originale di JulienS:
il denominatore va moltiplicato per la superficie ma comunque il concetto è corretto.
etaH = Qh,nd/(Qp,nren+Qp,ren)
La formula è stata modificata dall'ultimo decreto che ha (correttamente) focalizzato l'attenzione sul rendimento termico del generatore.
etaH = Qh,nd/EPH,nren (restituendo un rendimento leggermente più alto)
Messaggio originale di JulienS:
etaH = Qh,nd / Qp,nren
Questa era la formula che si usava in precedenza. Restituisce un rendimento molto più elevato. E' stata modificata perché alcune tipologie di generatori con rendimento termico anche molto basso avevano un notevole vantaggio dovuto al fattore di conversione in energia primaria (esempio biomassa). Inoltre, al tempo, c'era il pericolo della divisione per zero (efficienza infinita).
Evidentemente non è una versione aggiornata del software ma è probabilmente ante-decreto. Probabilmente è stata aggiornata.
etaH = Qh,nd/(EPH,nren+EPH,ren+ERES) (restituendo un valore ridicolmente basso)
Messaggio originale di JulienS:
etaH = Qh,nd/((Qp,nren+Qp,ren)+ERES)
questo ha poco senso dal momento che ERES va inglobato in Qp,ren
Se la pdc ha un COP = 4 e richiediamo 1000 kWh avremo
etaH = 1000/((1000/4)*2,42) = 1000/605 =1,65
Se aggiungiamo ERES avremmo
etaH = 1000/(605+750) = 0,74
con una PdC con COP (o SPF) = 4. E' un po' basso ...
salvo errori ...