GeoNick
  • GeoNick
  • 65.6% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
6 anni fa
Buongiorno a tutti,
devo redigere un APE per un capannone prefabbricato ad uso industriale/artigianale (categoria E.8, come definito nell'allegato A - disciplina della attestazione della prestazione energetica degli edifici - ART. 25-TER COMMA 1 DELLA L.R. 23 DICEMBRE 2004, N. 26).

La mia domanda è: devo determinare l'Ep per l'illuminazione artificiale?

Il dubbio mi è sorto quando ho letto che tale Ep va calcolato per gli usi non residenziali, ma la normativa sopra riportata dice anche: "La determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti e dell'indice di prestazione energetica per il trasporto di persone è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7."

Faccio notare che la categoria E.8 non è citata.
Devo comunque calcolare l'Ep per l'illuminazione artificiale?😕

Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.
cherubino
6 anni fa
Se dice così non è obbligatoria
g10rg10
  • g10rg10
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
6 anni fa
Attenzione per edifici E.8 secondo alcune normative Regionali il servizio illuminazione va considerato nel caso sia presente
Albe
  • Albe
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
6 anni fa
Tale osservazione la feci circa due anni fa http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=6316 
non si è mai giunti ad una risposta concreta.
nel dubbio la considero.
garcangeli
6 anni fa
Io mi atterrei alla lettera all'elenco di destinazioni indicate....