UMStudio
  • UMStudio
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
9 anni fa
In un condominio dove ho effettuato il calcolo dei millesimi termici secondo UNI10200 il proprietario che affitta gli appartamenti, mi chiede se può variare la quota di involontario alzandola rispetto a quello calcolato nel previsionale.

Nel caso in questione facendo la caldaia solo riscaldamento non era stato messo il contatore di centrale ma solo i ripartitori nei radiatori. Il consumo totale viene preso direttamente dalla bolletta metano e diviso appunto con le ercentuali del previsionale in volontario ed involontario, il volontario poi viene ripartito a seconda degli scatti.

La norma UNI non mi pare preveda questa possibilità, ma potrebbe essermi sfuggita, voi sapete se c'è tale possibilità in caso di unica proprietà, ad effettuare questa variazione?

grazie
luckying
9 anni fa
Ci sono tre possibilità:

- calcolo analitico
- tabella UNI 10200
- forfettario con max 30% in caso di deroga parziale

altre possibilità non ce ne sono, ovvero non si può decidere a piacere la quota di involontario al di fuori di quanto sopra
UMStudio
  • UMStudio
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione