FrancaP
  • FrancaP
  • 81.8% (Onorato)
  • Classe F Creatore della discussione
7 anni fa
In un appartamento di 96 mq. utili dotato di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia e 1 Boiler autonomo da 80l. x ACS, risultano, a fronte di un fabbisogno di energia termica per la produzione dell'acqua calda sanitaria QW di 1.570,50 KWh, delle perdite totali del sottosistema di accunulo pari a Kwh 12.410 e un conseguente Qgn,out di 13.980 KWh. E' plausibile che avvengano perdite così alte?Come potrei migliorare la prestazione dell'impianto per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria?GRAZIE.
Albe
  • Albe
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
7 anni fa
Di nuovo buongiorno, bastava facessi un post solo!
Come hai modellato l'accumulo ACS? Ma se hai un boiler (elettrico?) non ti conviene utilizzare i rendimenti precalcolati?
su generatore metti scaldacqua autonomo - ad energia elettrica - boiler elettrico ad accumulo.
Nel rendimento stagionale sono già considerate le perdite di dispersione dovute all'accumulo.
Per il riscaldamento invece dici che vorresti migliorare le prestazioni, in che senso?
FrancaP
  • FrancaP
  • 81.8% (Onorato)
  • Classe F Creatore della discussione
7 anni fa
Ho selezionato per errore il tipo di bollitore. Adesso tutto torna. Grazie.