Buongiorno, dopo alcuni anni mi sono trovato nuovamente ad inserire nel computo energetico una veranda.
L'ultima volta che mi sono trovato in questa situazione, non trovando alternative, ho fatto finta che la veranda non esistesse.
Oggi ho provato a fare una nuova ricerca sul forum ma purtroppo non ho trovato niente di nuovo.
Qualcuno ha un idea di come inserirla con metodo semplificato? Ambiente non riscaldato? quale tipo scelgo?
Grazie
Michele
g10rg10
  • g10rg10
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
10 anni fa
Sen non vuoi modellarla come zona non riscaldata puoi metterla come ambiente verso l'esterno ma dipende dal numero di lati e tipo di struttura che hai.
E' abusiva? Magari scrivilo nel certificato
biagionet
  • biagionet
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa
La veranda appoggia su un parapetto alto 1mt ed è libera su due lati; in terzo è in aderenza al fabbricato.
Metterla come "ambiente verso l'esterno" significa equipararla ad un comune balcone?
La veranda è stata condonata nell'85.
A mio avviso impostarla come ambiente non riscaldato sarebbe la soluzione più realistica ma non riesco a trovare, nell'elenco che propone il programma, qualcosa che possa ricondurmi ad una veranda (ambiente - con una parete esterna.....)
g10rg10
  • g10rg10
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
10 anni fa
Ti crei una parete verso spazio non climatizzato nella sezione "pagina iniziale" "componenti". Quando inserisci il componente parete nella scheda "trasmissione" in fondo scegli da UNI/TS 11300-1 prospetto 7 l'ambiente confinante che si avvicina di più
borgo1971
10 anni fa

A mio avviso impostarla come ambiente non riscaldato sarebbe la soluzione più realistica ma non riesco a trovare, nell'elenco che propone il programma, qualcosa che possa ricondurmi ad una veranda (ambiente - con una parete esterna.....)

Messaggio originale di biagionet:



Puoi sempre crearti la zona non riscaldata, andando ad inserire tutte le parti disperdenti verso esterno, e poi selezionarla come "zona non climatizzata" nei componenti che disperdono verso di essa. In teoria, così si dovrebbe tener conto anche degli apporti solari alla veranda.
mara888sp
10 anni fa
Esiste la possibilità di definire le serre solari.
La veranda potrebbe essere vista come una di queste.
La serra viene trattata come un ambiente non riscaldato, ma con la possibilità di specificare l'orientamento del muro che dà sulla serra, in modo da calcolare gli apporti.

Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
garcangeli
10 anni fa
Ma, a mio avviso, la serra NON funziona: più aumenta la superficie vetrata, minore è il contributo.... con questo non voglio dire che MC non funziona...