mhell
  • mhell
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
12 anni fa
impianto centralizzato (anni '80) con una caldaia solo riscaldamento.
l'ACS è fatta con dei boiler (uno per ogni unità immobiliare) con un serpentino che utilizza l'impianto di riscaldamento nella stagione invernale e una resistenza elettrica nella stagione estiva (la caldaia viene spenta).
come si può simulare con MC11300?
albertop
12 anni fa
Attualmente non si può separare per stagione. Le richieste sono molte (soprattutto con biomassa) per cui inseriremo questa possibilità.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
mhell
  • mhell
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
12 anni fa
..e ci sono modi per "simulare" la cosa artificiosamente... tipo mettere una resistenza sottodimensionata...

oppure... se io metto:

Tipo di generatore Biomassa
Metodo rendimenti precalcolati
fp,nrer=2.1748
fp,ren=0
fattore emissione CO2 0.4332
ptere calorifero 1
quota fornita dalla biomassa 50
rendimento 100

posso arrivare a qualche risultato?
albertop
12 anni fa
No, nessun artificio perché qui riguarda il cambio di generatore in funzione della stagione. Può farlo solo il programma.

Per l'acs del tuo ODC: o solo combinato con impianto di riscaldamento o solo boiler elettrico. Cautelativo sarebbe il boiler elettrico.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.