emilianorocchi
16 anni fa

Buongiorno volevo porre il seguente quesito:


Nel calcolo dell'EPi, se vado ad inserire il contributo dei pannelli solari usati solo per l'acqua calda sanitaria, spuntanto l'apposita casella che si trova nella scheda delle fonti energetiche gratuite, accade che l'EPi aumenta...non dovrebbe al contrario diminuire?


grazie

albertop
16 anni fa

L'EPi viene calcolato dal rapporto fra l'energia primaria richiesta ed i metri quadri di superficie utile (unità di misura kWh/m²).


Teoricamente, se il generatore di calore avesse perdite nulle, le fonti gratuite decrementano direttamente il fabbisogno e l'EPi è più basso. Se mettiamo tutto nell stesso "calderone" (dispersioni, acqua calda sanitaria, fonti gratuite) è possibile cha accada il contrario: meno richiesta di potenza al generatore può corrispondere a maggiori perdite al bruciatore ed alla fine EPi più alto.


Detto così non cè quindi una regola. Fate bene attenzione a tutti i "flag" (o checkbox come si desidera chiamarli). In Invernale, Riepilogo verifiche, Riepilogo impianto (in Regime continuo) sono tabellati tutti i risultati parziali che consentono di arrivare al risultato.


Alberto


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.