tecnoi
  • tecnoi
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
18 anni fa

Buondì,


con MC Impianto mi sembra non possibile inserire "liberamente" i dati climatici di progetto, quindi non si possono fare progetti per località al di fuori del territorio italiano. Mi confermate ciò?


Se si sarebbe il caso secondo me di flessibilizzare il programma, magari limitando il procedimento al solo calcolo delle dispersioni termiche invernali ed ai carichi termici estivi.


Saluti

tecnoi
  • tecnoi
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
18 anni fa

mi correggo da solo, ho visto che si possono inserire nuove località in tabelle.


modifico la domanda: sapete darmi qualche indicazione su dove si possono reperire dati climatici sulla Slovacchia (regione Nitra - distretto Komarno)?


Grazie!

oirad
  • oirad
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe G
17 anni fa

Ciao Tecnoi, se trovi qualcosa fammi sapere


 

tecnoi
  • tecnoi
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
17 anni fa

ciao oirad...


ho trovato ben poco. C'è qualche dato su un manualetto dell'aermec che riporta alcuni dati di luoghi vicini.


Siccome la zona in esame si trova nella parte sud/ovest della slovacchia, ho preso come dati di progetto quelli di vienna, che si trova nelle vicinanze.


Ti riporto i dati di progetto:


Estate: Tprogetto B.S. = 31,1 °C - Tprogetto B.U. = 20,8 °C - Escursione media giornaliera = 9 °C - Mese più caldo = Luglio


Inverno: Tprogetto = -11,7 °C - Latitudine = 48°15' N


Questo è quello che ho trovato, spero di esserti stato utile.


ciao