Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
  • Classe F Creatore della discussione
8 anni fa
Salve a tutti,

Ho un dubbio per quanto riguarda il valore dell'efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento di un edificio soggetto
ad APE avente le seguenti caratteristiche.
Appartamento sito al secondo piano (90 mq) di un edificio rettangolare avente tutti i 4 lati esposti (muri in pietra da 60 cm non isolati) mentre solaio di calpestio e soffitto che si affacciano su locali riscaldati. L'impianto è autonomo con classica caldaia standard a metano.

I risultati dopo l'elaborazione sono:

classe G
epgl 317,27

Efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento 0,6286 ??

Riporto i rendimenti dei vari sottosistemi:

rendimento di emissione 0,9146
rendimento di regolazione 0,9333
rendimento di distribuzione riscaldamento 0,99
rendimento di generazione 0,93

Osservando Energia termica per il servizio Qh= 20838 ed il fabbisogno di energia primaria Qp= 27771 il rendimento nella

schermata degli indicarori dei servizi energetici non dovrebbe essere il rapporto tra 20838/27771 e cioèe 0,75 ??

Sbaglio qualcosa??