GeoNick
  • GeoNick
  • 65.6% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
8 anni fa
Buongiorno a tutti,

mi ritrovo a dover certificare un fabbricato che ha n.2 generatori per split interni di raffrescamento (una macchina mono split ed una dual split, per un totale di due macchine esterne e tre split interni). Il problema è che nella sezione "Impianto-raffrescamento-generazione" mi fa inserire soltanto i dati di un unico generatore. Come si fa ad inserire anche ulteriori generatori?

Grazie in anticipo,
buon lavoro.
albertop
8 anni fa

Il problema è che nella sezione "Impianto-raffrescamento-generazione" mi fa inserire soltanto i dati di un unico generatore.

Messaggio originale di GeoNick:


Il problema è che la norma di riferimento sull'argomento (UNI/TS 11300-3) prevede un unico generatore.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
GeoNick
  • GeoNick
  • 65.6% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
8 anni fa
Grazie per la risposta, la soluzione quindi è inserire la somma dei dati richiesti per i due generatori come se fosse uno unico?