simone
  • simone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Buongiorno, mi trovo in difficoltà perchè non mi tornano i risultati di calcolo della potenza estiva dell'aria esterna.
Ad esempio io ho inserito i seguenti dati :

- Sup. locale 130 mq
- Altezza 3.5 mt
- Volume 455 mc
- Ricambi aria : 4 Vol/h con recuperatore 50% (in estate diciamo che recupero solo il sensibile)

Temp. aria esterna invernale -3 °C
Temp. aria esterna estiva +38°C con 50% u.r.
Temp. aria ambiente invernale +20 °C
Temp. aria ambiente estiva + 26 °C con 50% u.r.

Pot. Invernale aria esterna : VxNx(Ta-Te)x0.34xrend. recuper. da cui 455x4x23x0.34x0.5= 7.116,20 Watt
Pot. Estiva aria esterna sensibile : VxNx(Te-Ti)x0.34xrend. recuper. da cui 455x4x12x0.34x0.5= 3.712,80 Watt
Pot. Estiva aria esterna latente : VxNxDX/1.2 da cui 455x4x10.5/1.2 = 15.925 Watt

dove DX è la differenza di umid. specifica tra aria esterna e aria ambiente e 1.2 è il rapporto di conversione tra mc/h e Kg/h

Il programma è perfettamente in accordo con me nel calcolo invernale ma
come carico sensibile e latente estivo mi fornisce rispettivamente : 735 Watt e 1760 Watt
Da dove può venire la differenza ??
Grazie




UMStudio
10 anni fa
Ho posto una domanda simile qualche giorno fa, da quello che mi è sembrato di capire, l'efficienza della VMC mi pare intervenga solo nel calcolo invernale, ma non vorrei sbagliarmi.

PS: 4 vol/h mi sembrano eccessivi, che destinazione d'uso hai?
simone
  • simone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
sul recuperatore concordo..
come destinazione è una sala riunioni