Salve,
descrivo la situazione: l'ambiente oggetto di sutio è un negozio climatizzato con una PdC inverter di cui non si trova più la scheda tecnica (ho contatto il produttore ma non da segno di risposta .... ancora) quindi suppongo che devo inserire i dati del suddetta PdC come generatore sia nella sezione riscaldamento che raffrescamento ed in entrambe le sezioni devo compilare le tabelle emissioni, regolazioni e distribuzione ? o nel caso di splits la distribuzione è esclusa ?
nella sezione riscaldamento>emissione/regolazione:
non ho certezze su quale sia la corrispondenza milgiore offferta del menu a tendina per richiamare le caratteristiche della PdC
penso che la tipologia di regolazione di base più incontrata sia quella: solo di zona con un proporzionale banda di 2°C
nella sezione riscaldamento>distribuzione:
quando si parla di tubazioni si riferisce ai tubi che collegano generalmente gli splits, come si compila questa parte nel caso degli splits
nella sezione raffrescamento>Geenrazione:
per una PdC cosa è il tipo di circuito più idoneo da selezionare ?
mi mancano i valori EER per i vari fattori di correzione, cosa posso inserire se non si possiedono questi dati ?
nella sezione raffrescamento>emissione:
Il fabbisogno elettrico dei terminali riguarda solo l'unità esterna ?
nella sezione raffrescamento>regolazione:
il sistema di controllo più idoneo o è quello di zona o di singolo ambiente ?
nella sezione raffrescamento>distribuzione:
ho dubbi che questa sezione possa applicarsi agli split, ma nel caso affermativo cosa s'inserisce nel diametro equivalente medio dei canali principali e nella potena nominale della somma dei ventilatori (intesi come unità esterne ?) ?
Spero essere stato sufficientemente chiaro e diretto.
Cordialmente
Modificato dall'utente
8 anni fa
|
Motivo: ortografia