PENSANTE
  • PENSANTE
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
8 anni fa
Salve, qualcuno sa darmi delle indicazioni su quali valori adottare per POTENZA TERMICA DELLO SCAMBIATORE di un CIRCUITO DEL GENERATORE derivante da un serbatoio di accumulo acs da 500 litri.
Per quanto riguarda il relativo ausiliario, inoltre chiedo conferma che la POTENZA ELETTRICA DELLA POMPA è quella relativa al carico del boiler
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
8 anni fa
1]
Edificio esistente: da progetto o da libretto impianto.
Scambiatore da progettare: 😎

2]
Dipende se la pompa fra generatore e primario scambiatore è già stata considerata in altra sezione.
Comunque: Figura 9 e Par. 8.2 della 11300-2.


PENSANTE
  • PENSANTE
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
8 anni fa
ho trovato la scheda tecnica del boiler da 500l (con Scambiatore inferiore) , leggo come unico dato relativo alla Potenza assorbita : 55 kW; è questo il valore della potenza termica dello scambiatore?
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
8 anni fa
E' un valore attendibile.
(ieri avevo capito si parlasse di uno scambiatore esterno, ma cambia nulla).