Riassumendo:
- alcuni componenti da abaco della UNI 11552 sono senza stratigrafia
- MC11300 per i componenti senza stratigrafia riporta YIE = 0 (e non credo potrebbe fare altrimenti)
- il calcolo di YIE è obbligatorio per la redazione dell'APE ed il suo valore va riportata nell'attestato
- per il calcolo servono componenti con stratigrafie
ergo, conclusioni:
1- i componenti da abaco senza stratigrafia in UNI 11552 sono di fatto inutilizzabili (è un po' un controsenso perché quei componenti senza stratigrafia sono inseriti proprio per essere usati quando non si hanno dati certi, ma dovendo calcolare anche YIE questi non ne danno la possibilità)
2- nel fare un'APE di un edificio esistente bisogna sempre ipotizzare stratigrafieSono corrette queste conclusioni anche secondo voi?
Se sono corrette forse sarebbe utile se il programma MC11300 segnalasse di porre attenzione nell'utilizzo di componenti da abaco senza stratigrafia (per quanto scritto sopra). Oppure, senza mettere mano al programma, pubblicare un post in cui si evidenzia questa particolarità (sempre se ho interpretato tutto correttamente).
Meglio ancora sarebbe ovviamente, a mio parere, che alla luce di quanto necessario per la redazione delle APE le UNI 11552 si aggiornassero aggiungendo per gli abachi senza stratigrafia oltre alla U anche il valore YIE.
Che ne pensate?
Vi ringrazio