Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa
Buonasera,
sto predisponendo un APE di un alloggio di un piccolo condominio riscaldato con caldaia a condensazione centralizzata (a metano) e con un boiler elettrico per la produzione di ACS...ottengo una copertura FER per il riscaldamento di 0,8463% e per l'ACS di 19,42%...ma come è possibile? Le coperture FER non dovrebbero essere pari a zero in questo caso?! Non riesco a trovare l'errore!
garcangeli
9 anni fa
Non c'è errore: leggi con attenzione tabella 1 Allegato 1 requisiti minimi
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa

Non c'è errore: leggi con attenzione tabella 1 Allegato 1 requisiti minimi

Messaggio originale di garcangeli:



Quella tabella si riferisce alle tecnologie standard dell'edificio di riferimento...non parla di fonti rinnovabili o sbaglio?
Ho capito che la mia copertura FER è data dal boiler ad energia elettrica...ma come è possibile che un boiler elettrico sia considerato fonte rinnovabile??
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa

Non c'è errore: leggi con attenzione tabella 1 Allegato 1 requisiti minimi

Messaggio originale di Geo90:



Quella tabella si riferisce alle tecnologie standard dell'edificio di riferimento...non parla di fonti rinnovabili o sbaglio?
Ho capito che la mia copertura FER è data dal boiler ad energia elettrica...ma come è possibile che un boiler elettrico sia considerato fonte rinnovabile??

Messaggio originale di garcangeli:



Perdonami ho fatto confusione!!!!L'energia elettrica ha un fattore di conversione in energia primaria rinnovabili di 0,47!! Resta il fatto che continuo a non capire come un vecchio boiler elettrico possa essere considerato come una fonte rinnovabile!!! Devo veramente considerarlo così!?!
borgo1971
9 anni fa

Devo veramente considerarlo così!?!

Messaggio originale di Geo90:


Sì... visto che il vettore ha una componente rinnovabile. C'è da dire, che la componente non rinnovabile è comunque 1.95
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa

Devo veramente considerarlo così!?!

Messaggio originale di borgo1971:


Sì... visto che il vettore ha una componente rinnovabile. C'è da dire, che la componente non rinnovabile è comunque 1.95

Messaggio originale di Geo90:



L'unica cosa che mi pare assurda è avere un vecchio alloggio con un boiler elettrico in cui ho una quota di energia rinnovabile....ma se la normativa dice di fare così...ok...