franlafo
  • franlafo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
10 anni fa
bUONA SERA.
Qualcuno di voi mi saprebbe dire un prodotto AERMEC da cui trovare i dati di EER ai carichi parziali MC?

lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
10 anni fa
Io rispondo per metà, e per metà spero risponda lo Staff che chiede i dati in MC.

... Qualcuno di voi mi saprebbe dire un prodotto AERMEC da cui trovare i dati di EER ai carichi parziali MC?


Per macchina aria/aria: non direttamente.
Per aria/acqua o acqua/acqua: tutti i manuali tecnici delle macchine danno i valori di:
- EERd (dichiarato),
- Potenza dichiarata,
per le T esterne 35°, 30°, 25°, 20° come da prospetto 10, più tante altre temperature (a passo di 1°); e questo è quello richiesto dalla 14825 come Technical Data Sheet.

A questo punto: come viene interpretata la 11300-3 dallo Staff?
- interpretando la 5.5.1: da questi dati, e dalle formule contenute nella 14825, MC costruisce la curva come da figura1, e quindi l'utente ha assolto il suo compito;
- interpretando l'esempio dell'appendice E: i dati utente devono già essere quelli calcolati dalle formule della 14825, o meglio così forniti dai costruttori, cioè già costruendo la curva come da figura1? Se è questo il caso, l'utente è messo male perchè i costruttori non sono tenuti a dichiararli in base al Technical Data Sheet della 14825 (Annex G).