Allora premetto che alcuni dati che non risultano dalla scheda li considero da quella del modello SE che fornisce un pò più dati.
In impianto selezioni:
tipo generatore=> pompa di calore
specifica tecnica => UNI TS 11300 - 4
descrizione=> PDC AERMEC SE 250W
servizio=> solo riscaldamento ambienti
vettore=> energia elettrica
sorgente fredda=> aria esterna
pozzo caldo (unità interna)=>aria.
Potenza termica nominale=> 2,75 kW
Tlimite funzionamento sorgente fredda => -10°C ( valore preso in prestito dal mod. SI)
T. bivalente , conferma -10°c perchè non hai sistemi integrativi
Tlimite funzionamento pozzo caldo=> 27°C ( sempre da SI)
t disattivazione riscaldamento => 20°C ( è la temperatura a cui imposti il telecomando...)
tipo circuito => compressione di vapore ad azionamento elettrico
nei dati di prestazione consideri a il dato EN-14511 ;EN 14825 per cui AERMEC ti dice che a 7°C di aria esterna e 20°C di Temperatura interna la Potenza nominale è Pn=2,75 kW con COP =3,53
modalità di funzionamento=> potenza variabile (modulante)
Fc dichiarato=< lascia 0,25
valore minimo di modulazione: avendo questo range Pmin=0,6KW e Pnom=2,75 kW, il valore minimo da inserire è 0,6/2,75=0,22.
Messaggio originale di franlafo: