nfonseca
  • nfonseca
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
17 anni fa

Ho notato che se si chiede di considerare gli apporti gratuiti nel calcolo dell'Epi, selezionando la relativa opzione, l'Epi aumenta mentre, ritengo, dovrebbe diminuire.Commetto qualche errore?

nfonseca
  • nfonseca
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
17 anni fa

Preciso meglio il messaggio precedente: per "apporti gratuiti" sono da intendersi "FONTI ENERGETICHE GRATUITE". L'aumento dell'Epi si verifica solo quando tali fonti gratuite (pannelli solari) sono utlizzate per la sola acqua calda sanitaria.


In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti

albertop
17 anni fa

Per come è stilata la UNI 10348, se inseriamo delle fonti gratuite il fattore di carico del generatore diminuisce. Ne consegue una diminuzione del rendimento di produzione che ha come conseguenza un aumento di EP.


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.